380v220kw用多大电缆,220kw380v要多大电缆380v,220千瓦要用230mm2的铝电缆,175mm2的铜电缆。
三相380v,220kw需要提供多粗的电缆?70kw需要提供多粗的电缆先求出这个功率下的电流,根据一个公式可以计算一下阻式负载电流=功率/电压/电压相位/功率因数即:220000/380/1.732/1=334A。
220KW,380V要用多大的3+1铝芯电缆最低3*75+1*50的铝芯电缆考虑室内室外,电缆长度,工作环境温度,长度越长。
1台380V,功率2高绞机20kw的电机,供电距离1000米,需要多大的电缆电压损失计算应用公式:R=U/IS=ρ(L/R)功率220KW,电流:I≈420A,距离:L=1000米,电压380V,末端电压允许降压10V。
220千瓦用多大电缆380v220kw的额定电流约等于420A,若距离较远:3×240+1×95平方线铜芯线;若距离较近且短时使用:3×185+1×95平方线铜芯线。
220千瓦需要多大的电缆70000/380/1.732/1=106A334A可以选用120平方的电缆,106A可以选用25平方的电缆电机等感式负载,由于启动瞬间电流需求比较大,可以适当加大一点。
380伏200千瓦需要多大电缆一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,200千瓦,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆。
220和380用多大的电线对照表220千瓦要用230mm2的铝电缆,180mm2的铜电缆。
三相电机总功率为220kw需多粗电缆供电三相电机220kw的电机,如果是380V电压,功率P=1.732*电压U*电流I*功率因素0.85*效率0.9所以估算电流I=440A左右根据推荐,一般用一根2根70mm2电缆。
220千瓦需要多大的电缆220kw可以使用95mm2的铜电缆,或者140mm2的铜电缆。
按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为440A。
220KW选用多少平电缆可以选用75平方的铜芯电缆。
如果选用铝芯电缆,必须在150平方。
220千瓦三相要用多大的铜线假设220千瓦负载功率因数0.9,三相电压380伏特。
该负载的额定电流I=P/U/1.732/功率因数=220000/380/1.732/0.9=371(安培)。
220kw的配电柜进线需要多大的电缆220kw的配电柜进线需要120平方毫米的铜芯电缆。
按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为440A。
220KW要配多大电缆和多大空开380V220KW,电流可能在405A左右,最好看一下电机上的额定参数!距离不太远的话3*185的YJV铜芯电缆在空气中铺设的载流量是420A,3*240的话是500A。
2万2千瓦380v用多大电缆2万2千瓦380v要用2.5平方的铜芯电缆。
2万2千瓦额定电流约4.4A,电线截面建议选择1.6平方的铜芯电线。
三相四线220千瓦用多大铝线三相四线制的输电线的电流等于功率/电压/√3以常见的电压为380的低压供电为例,220千瓦功率,电流为220000/380/√3=330A查电工手册。
220KW需要多少平方的电缆大概估算一下,三相电电流应该是功率2倍!25kw应该是50个电流!根据通知电缆的载流量!16平方就够了!正常来讲还得考虑线缆长度,铺设当时,地埋。
220千瓦的烤炉要用多大的电缆220千瓦的烤炉,它的额定电流是达到450个安倍哦,450个安倍的电流需要用的电缆就很大了,他需要用到120平方的铜芯电缆,才能够使二百二十千瓦的烤炉正常使用。
哪位清楚220kw用多大电缆好220KW三相电机,电流440A左右至少需要120平方毫米以上的铠装铜芯电缆离控制室200米,电压降约24V,损耗约18KW未端电压只有356V,线损率8.2%电压低了点。
220-380功率要多大电缆220000/380/1.732/0.85=407A,基本符合1KW电机,2A电流的通俗算法。
铜线按每平方毫米3A计算,则为:407/3=135,建议用150平方毫米的线注意,铜线越大。
380v电带220v8.5kw和380v20kw需要多粗的电缆380v电带220v8.5kw实际上就是电源有380V加一根零线,用到的就只有一根火线和零线,那就是8.5x4.54=38.59安,我们以铜线每平方5安计算,没有8平方的线只能火。
220千瓦需要多大电缆220kw总功率220kw用多大电缆总功率220kw可以用95mm2的电缆或140mm2的电缆。
哪位清楚220kw用多大电缆好电压降约24V,损耗约18KW未端电压只有356V,线损率8.2%电压低了点.如果每天用10小时,一年将损耗电约6.5万度。
咨询下大伙380v动力电缆用多大的220V用6平方,380V用4平方足够了。
10千瓦负载,在380伏电压下的的话大概26安培电流,用220伏电压的话大概45安培电流。
220kw电动机怎么选择电缆电源配线应满足:电机额定电流的1.2倍。
所以在电源配线应选用聚氯乙烯低压电缆。
三相二百二千瓦需要多大电缆三相220kw电机可以使用95mm2的铜电缆,或者140mm2的铜电缆。
计算步骤:按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为440A。
380v电缆线径与功率对照表以下是380v电缆线径与功率对照表:1一10平方每平方载流量为6A,16一35平方每平方载流量为4A,50一95平方每平方载流量为3个…等。
知道设备功率,或者最大电流,220V与380V电压怎么选择电缆I=30000/1.732*380*COS&*N,大概为60A左右,最小要用10平方的铜芯线,如果距离远,最好加大线径,建议选用3*25+1*16的铜芯电缆.I=30000/1.732*380*COS&*N。
220V设备与380V设备一起如何计算总电缆,最好举例子说明,谢谢将220V设备容量尽量平均分配到三相,例如共有35kW单相设备,可采取其中两相分配10kW,另一相供给15kW(不可能做到完全平均)。
计算单位设备安装总容量。