90kw用多大电缆铜线总功率90kw照明用多大铜芯电缆正常情况下,三相380V,功率90kw的电设备需要用35平方以上的铜线。
电流=90000/380/1.732=137A,取35平方铜线。
90千瓦配多大电缆90KW应该配95平方毫米的电缆。
90千瓦电机用多大电缆90KW的电机估算电流大约是178A,因要考虑电机瞬间启动电流较大,建议选择截面95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。
哪位了解90千瓦用多大电缆90个千瓦用铝芯电缆需约90平方毫米,用铜芯电缆需约45平方毫米。
三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
90千瓦三相用多少平方线380v90个千瓦用铝芯电缆需约90平方毫米,用铜芯电缆需约45平方毫米。
三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
90KW电器需要多大的铜芯电缆线如果按功率因数0.8计算,90千瓦电机额定电流170安,需要用20平方铜线或更大一些的。
原因是。
这种电机启动时间很长,可能会在启动时间引起线过热。
90个千瓦用多大电缆90千瓦的电机可按下述计算方法,选用50平方铜电缆。
90kw多大电缆多种电器相加总功率有90kw电机运行电流大概在165A左右吧,用不小于50平方的铜芯电缆就可以了。
90kw电机用多大铜芯电缆90kw电机,一般额定电流是180安,每干瓦按2安计算,首先查看电机启动方式,如果是星三角启动,电缆一般有35x3平方铜芯就可以了。
求救90千瓦要多大的电线90千瓦功率的电器是三相380v运行的电器,铜芯导线安全载电流4,02A,90千瓦电器采用三相三角形连接方式运行,运行电流降低50,即每千瓦电流为2,25A。
90千瓦电动机用多少平方的铜芯线正常会给它配置95平方毫米的铜芯线,这种规格的电机通常会配备三相交流电,它的额定电压是380伏,依据公式得出它的相电流为137A,再与系数13相乘等于178A。
90千瓦风机用多大电缆90千瓦电机额定电流约为180A,选用3*70+1*35平方的铜芯电缆即可。
90千瓦的电机大约需用95平方毫米铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线。
90千瓦电机用多粗的为90千瓦电动机选多粗的电线、应根据其电流值而定,如果该电机额定电压是三相380伏的话,那么该90千瓦电动机的额定电流为180安培。
90kw电加热用多大电缆90kw电加热功率计算:电热管为电阻性负载,使用三相电源的额定电流为:【Ⅰ=P÷(1.732×U)】;=90KW÷(1.732×380V)=136A。
【每相电流就是136A。
90千瓦深水泵用多大铜芯电缆90千瓦深水泵用95平方毫米的铜芯电缆计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.。
9okw电机要多大的电缆90KW额定电流是136.74a需要25平方铜线,我们都是经过计算并且实际应用的,电加热分2种,电阻式/电磁式,加热原理不一样90kw的三相电机电流约在170A左右。
90kw用多大的电缆,怎么计算(90KW电流I=90KW/(1.73*=137A(电缆电流密度2.5A/MM^2(137A/2.5A/MM^2=54.8MM^2(线路长于80米选用70平方电缆,线路短于80米选用50平方电缆。
90kw的功率用多少平方的电缆线如果是3相380伏,90千瓦的用电设备。
应该选75平方的铜电缆。
如果是3相380伏,90千瓦的用电设备。
应该选75平方的铜电缆。
90千瓦需要多少平方线90千瓦需要50平方线三相铜芯VV聚氯乙烯电缆当在空气中装置时(三芯四芯),50平方的载流量为150安,70平方的为182安,90千瓦电机满载电流约180安。
90千瓦的用电量需要怎么配线(假设是380V电压)90千瓦电机要用80.438平方毫米的铜芯线。
90kw需要多少平方线功率90kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170安如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米.如果是远距离(几百米)。
总用电90个千瓦的三相电缆线要多大电缆=90/(根号3x=137安;137x1.3=178安。
变频器控制90千瓦的电动机,需要配用多少平方的铜电线需要配用30平方铜材质的电线,应为,有变频器启动电动机时,它的启动电流很小,基本可以不计,这样,它对电路系统的冲击也可以不用考虑。
距离变压器800米距离变压器800米,90KW左右需要选择什么样电缆?由于供电半径大于0.5KM,原则上讲不能按照普通计算公式来套。
90千瓦电机需使用多少平方的铜电缆三相铜芯VV聚氯乙烯电缆当在空气中装置时(三芯四芯),50平方的载流量为150安,70平方的为182安,90千瓦电机满载电流约180安,因此应选70平方的。
90千瓦单相电灯用多大电缆对于这个问题,我的解答是:选择95平方的铜芯电缆就完全可以了。
因为90千瓦的单相照明负荷,它属于纯电阻电路负荷,所以90千瓦的负载,它的额定电流大约是405安。
90千瓦用三相四线供电,电线要多少平方的正常情况下,三相380V,功率90kw的电加热设备需要用35平方以上的铜线。
电流=90000/380/1.732=137A,取35平方铜线。
90kw星三角电机6根线要多大要50-70平方铜线星三角启动是我们常见的降压启动,有六根线启动器接到电动机上面,也就是说接到电动机的导线它承受的电动机的相电流。
90千瓦的电动机用多大的电源线接入90千瓦电机用建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。
再分别用25平方铜线引到电机。
50线带90千瓦可以长时间用吗可以,50的铜线慢可以用,为了其他方面考虑最好使用截面95平方毫米的铜芯电缆90kW的电机不会是高压电机。
90千瓦电机用多少平方电缆90千瓦电机由三相四线制供电,其相电压是220伏,线电压是380伏。
不论电机是星形或三角形接法,其线电流=90000瓦/220伏=409安培高绞机,铜芯电缆的载流量是4安/平方。
90千瓦负荷,需多大的铜线,能告知计算方法吗根据P=UI,则I=P/U=90000W/380V=236.8A查电缆手册,YJV0.6/1KV交联电力铜电缆在空气中的载流量:1*70平方=270A,1*95平方=340A如果不考虑经济问题。
哪位了解90千瓦用多大电缆90千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为180A。
供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*70+1*35平方的。
以上仅供参考。
90千瓦电机需多大的线径?起动电流是它的几倍.许要向各位老师请教90KW电机额定电流大约160多,线径用铜电缆90平方的(普通)或50平方的(交链)。
起动电流为电机额定电流的4-7倍。
90千瓦空压机配多大的电缆现在90千瓦空压机配95平方毫米的电缆。
工作电流有180A从电缆载流量考虑,应使用50mm2铜芯电缆。
从线路电压降考虑,如果供电距离超过50米,每超过1米。
总功率为90kw380V总功率90KW的最大计祘负荷电流≥180A。
(负载是阻性和感性综合考虑采用1KW=2A)。
选用的电缆线有两种分别是交联聚乙烯绝缘电缆和聚氯乙烯绝缘电缆。
90KW三相四线用多大电缆根据上表90千瓦电压380V的情况下,70平方的铝芯线、或者50平方的铜芯线就可以了,因为一个千瓦需要2-2.5A左右的电流。
90kw用多大电缆好电电压按照220伏特计算。