350kva用多大电缆350kva用多粗的电缆用95平方的电缆包括了穿管和温度的折扣。
350KVA用230mm2的铝电缆,140mm2的铜电缆。
350KVA用多大的钢芯铝绞线350千瓦用230mm2的铝电缆。
总功率350千瓦用多少平铜电缆350KW电压需要用300平方的铜芯电缆,要是电流值较大,建议尽量选铜线。
350KVA配多大的钢芯铝绞线350千瓦用230mm2的铝电缆,140mm2的铜电缆。
求解350千瓦用多大电缆铜电缆是一个平方数带三KW。
由你说的数据可推出:350KW需用120平方的电缆即可!不过如果市场上的电缆是亏方非标线的话,就要大一个型号。
350个千瓦·需要多大的电缆首先要看负载的性质,350/0.38/1.732/0.85=625A如果是照明和普通用电要用双拼如果是电动机要看距离了。
300kvaups用什么规格电缆350kVA的UPS,计算电流为525安,保护开关整定电流为630安,出线电缆可采用2根185mm2的电缆并联运行。
350千瓦要多大的电缆,怎么算350千瓦需要240平方的单芯铜电缆。
350千瓦的用电,380v,四芯铜芯电缆需要多粗,怎么计算350KW电压380需要用300平方的铜芯电缆。
350千瓦的用电量须多大的电缆350千瓦的用电量须多大的电缆?由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)。
工地杂乱用电350千瓦用多大铜蕊电线3*50+2*16铜芯电缆其实就是按50mm^2铜芯线计算电流可承受210A,使用380V,可承受功率为:210×380=79800W=79.8kW考虑设备启动电流和距离。
350KVA的变压器能带总功率280KW的机组?需要多大的电缆350KVA的变压器能带总功率280KW的机组,应当是高压机组吧,不是380v的吧,具体电压是多少350KVA的变压器能带总功率280KW的机组,应当是高压机组吧,不是380v的吧。
350千瓦需要多大的铝芯电缆350千瓦需要230平方的的铝芯电缆350千瓦用230mm2的铝电缆,140mm2的铜电缆。
350K瓦电机600伏电压供电电线应多大最少用240平电缆,稳妥些最好用400平高绞机电缆。
最少用240平电缆,稳妥些最好用400平电缆。
350a电流用多大电缆350a电流用150平方电缆。
三相350a电流应该用150平方的铜线。
三相电额定电流350A,根据载流量经验数据表可以查到,300平方铜塑线载流量是370A。
350KW的装机容量用多大面积的电缆看一下你的设备的满载率,按照1KW2A计算,这么大的容量,用母线吧。
350kw200米左右需要好的线如果是400V,520KW约1000A左右,选2根YJV-3*240+1*185电缆。
450KW约合900A,选2根YJV-3*240+1*185电缆。
三相电350a要用多大的答案是:350A为单相电流。
350w变压器需要多大的电线350w用230平方毫米的铝芯电缆线。
350kw三相电要用多少平方电线350.000/380/1.73=532A睇你用乜线,对下电线载流量就得,平时都要大点按600A计三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。
350KVA怎么换算成电流A伏安是功率容量单位,伏安数与实际功率数之间存在一个效率问题,如果是纯阻性负载(相当于理想状态),那么350千伏安就相当于350千瓦,这样,若单相220V电压下。
350安电流需要多粗铝电缆350安电流需要360铝电缆。
线路长度是500米,设备的额定电流是350安培,需要多大平方的铝芯电缆?在动力电缆中规定5至10米电缆的电流密度不小于6安培。
450千瓦380v用多大电缆三相450KW要用420mm2的铝电缆,300mm2的铜电缆。
350kw380v的空调外机需要多大的电缆总功率是350KW,如是阻性三相负载,则每相电流为530A;如果是感性负载,则要看电流大小要看功率因数了,如果是三相电机。
350kva发电机电流多少a350kw过电流664A三相电额定电流计算公式:I=P/(√3×U×cosφ)I:额定电流,单位A,P:额定电压,0.38kv。
cosφ:功率因数。
已知功率350KW和长度700米,请问电缆应该用多大的功率350KW负荷,电流600A左右.长度700米.3*240铜芯1KV聚氯乙烯电缆的电压损失是0.052%/A*km用三条3*240电缆电压损失率为7%。
350kw需要多大的空开和电缆350千瓦需要240平方的单芯铜电缆。
空开当然要大于625A的。
35kv变压器用多大的线不同的负荷情况其电流是不一样的,不同规格型号的电缆其载流量也是不一样的,你的问题太泛泛。
假如电压为380V,功率因数为0.8,同时使用系数为0.75。
350a电流10000米长用多粗电缆350a电流应用185平方的电缆。
通常人们在选择电线时,需要多方面的进行考虑,尤其是对于购买的途径来说,应选择正规的商场购买电线。
酒店350KW的负荷,400V,30米距离,要选用多大的电缆350KW的总负荷,这里的总负荷是指阻性负载还是感性负载,如果是感性负载,侧350KW除0.8约450KW变压器。
350千瓦长度200米用多大铝电缆350KW耗流超过700A,且距离达200m,用铝线不得小于300m㎡,铜线240m㎡。
350变压器能带多少瓦一般情况下来说,根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷度供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:350×85%=297.5KW。
350kw用多大电缆是怎样用公式计算用时有700A电流,用YJV-3*(1*+240就可以了,用载用时有700A电流,用YJV-3*(1*+240就可以了。
400kva变压器输出线用多大电缆400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适,怎么算这需要知道变压器的额定功率,以下按100KW,功率因数为0.8的变压器为例。