yjv4*6电缆yjv4*6是电缆还是电线yjv4*6是电缆。
YJV-4*6表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV,4芯,标称截面积为6mm2。
YJV-4*6什么意思YJV-4*6:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV,4芯。
4*6电缆一米多重以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.674斤。
一百米重量为67.4斤,即33.7kg铜多密度是8.9g/cm3,一米长铜线等于0.06cm2*100cm*8.9g/cm3等于53.4g。
4芯6平方铜线是什么规格这与电缆的型号有关,以yjv4*6电缆为例,它的外直径约14毫米。
4x6平方电缆直径大概2厘米粗4芯每芯标称截面积6平方毫米。
六平方四芯电缆的规格是什么6平方四芯电缆型号规格:先求半径的平方6÷3.14≈1.9108开平方(或查平方根表)后可知1.3822≈1.9108即半径为1.382所以6平方毫米电线直径是1.382X2≈2.764。
YJV-4*6+E6SC40-CTYJV-4*6+E6是电缆SC40是直径为40的焊接钢管CT:沿桥架敷设WS:沿墙面敷设连起来的意思是:YJV-4*6+E6的电缆在有桥架的部位沿桥架敷设。
yjv4*6是计算电缆头还是计算接线端子这种小直径的电缆,现场基本都不做电缆头,计一个无端子接线即可。
YJV(4*6+PE6)表示什么意思YJV(4*6+PE表示交联聚乙烯铜芯动力电缆,4芯+1芯接地,导线截面为6mm特别是PE6代表接地线为一根6mm2电线。
请问电缆YJV电缆YJV-4×6+PE6中PE6是6平方毫米的接地线。
其实,购买时只注明YJV-5×6就可以了。
多此一举-谁写的。
丫jv一4x6十e6-pe40一fc什么意思Yjv:表示电缆,Yjv是电缆的型号-4×6:表示4芯6平方毫米,电缆的根数和大小+e6:表示1根6平方毫米的接地保护线。
4*6YJV电缆能穿φ32PVC管吗不可以。
一直管可以穿进,但弯头处过不去。
不得小于2吋的管。
不可以。
一直管可以穿进,但弯头处过不去。
不得小于2吋的管。
YJV4*6是按电缆画还是电线画呢YJV是额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
6平方4芯电缆多粗这与电缆的型号有关,以yjv4*6电缆为例,它的外直径约14毫米。
这与电缆的型号有关,以yjv4*6电缆为例,它的外直径约14毫米。
一百4*6电缆有多少重量以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.674斤。
一百米重量为67.4斤,即33.7kg以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.674斤。
750米4*6电缆多重以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.674斤。
750米重量为505.5斤,以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.674斤。
YJV-4*6+E6是什么意思就是交联聚氯乙烯电缆5根6平方。
6芯4平方电缆6平方四芯电缆能带多少千瓦?6平方单芯铜线的载流量是54安培,三相四线制供电,其相电压是220伏,线电压是380伏,不论负载是星形或三角形接法。
YJⅤ一0.6/1kv,4*61*6电缆是什么意思低压铜芯胶联电缆,疑是4×6+1×6,可以直接写成5×6m㎡的5芯电缆,适合TN一S配电系统用。
低压铜芯胶联电缆,疑是4×6+1×6,可以直接写成5×6m㎡的5芯电缆。
4*6铜芯线一米净重多少以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.337公斤。
以yjv4*6的电缆线为例,一米大约重0.337公斤。
4*6平方电缆出铜率4x6电缆一米出0.78-0.87斤铜4*6电缆线一斤电线能剥出0.78-0.87斤的铜。
电线的电截面越小,绝缘含量会增加,单位铜重会降低,比如:VV电线含铜量约为78%。
请问电缆YJV-0.6/1KV-4*6+E6PC32/WC/FC是什么意思YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆0.6/1KV-电压等级600V-1KV4*6+E6-工作线为4芯截面积为6mm2的电缆。
4乘6电缆可以承载多大的电流4乘6电缆可以承载的电流是:每平方毫米电线通过电流2~2.5A,6平方电线通过电流12~15A,假设是380V的电压,P=UI=380*15=5700瓦=5.7千瓦。
四芯六平方电缆直径电缆型号规格:先求半径的平方6÷3.14≈1.9108开高绞机平方(或查平方根表)后可知1.3822≈1.9108即半径为1.382所以6平方.四芯六平方电缆直径2.764毫米6平方。
4*6平方电缆能承受多少千瓦4*6平方电缆能承受5.7千瓦4乘6电缆可以承载的电流是:每平方毫米电线通过电流2~2.5A,6平方电线通过电流12~15A,假设是380V的电压。
6平方4芯电缆价格有人比较了解这个吗6平方4芯电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
4乘6平方铝线一米多重4乘6平方铝线一米0.674斤重理论上,6平方纯铜线的重量大约是在10.2斤左右,因为绝缘皮不同,其重量也会有所不同,所以实际重量要以现场称重为准。
4芯6平方电缆多少钱4芯6平方电缆价格是30元,4平方铜电缆的安全载流量可查上表得39A。
铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。
抗疲劳强度约为铝材的1.7倍。
4x6电缆一米多少斤铜普通4x6电缆一米出0.78-0.87斤铜4*6电缆线一斤电线能剥出0.78-0.87斤的铜。
电线的电截面越小,绝缘含量会增加,单位铜重会降低,比如:VV电线含铜量约为78%。
有谁知道4芯6平方电缆多少钱4芯6平方电缆载流量比VV电缆大,更为主要的是在电气失火时,由于其绝缘材料不含氯,焚烧时不行孕育发生有毒气体。
4乘6平方电缆价格贵不贵4平方300左右,6平方400左右,根据品牌的同,质量不同有价格有很大的差别!最好去当地市场转下,36+1的电缆价格从非标到国标10元-18元一米不等。
电缆线4*6啥意思电缆线4*6的意思是这是三相四线,并且是由4根6平方的电线组合成的三相四线,6平方的意思是电线横截面积是6毫米,横截直径是两点七六毫米。
YJV22-4*6入户管RC50保护管表示什么意思这是指一根电缆入户的施工工艺。
YJV22-4*6是电缆的型号,Y:聚乙烯,J:交联,V:聚氯乙烯护套,第一个2:双钢带铠装,第二个2:聚氯乙烯外护套,4:4芯。
4乘6加一电缆能带多少千瓦4x6+1的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆在空气中载流量32安培,大约能带16千瓦的负荷;4x6+1的铝芯聚氯乙烯绝缘电缆在空气中载流量26安培,大约能带13千瓦的负荷。