电缆3 185 13*185电缆一米有多少废铜3*185高压铜电缆一米约12.8斤左右,电工手册中的6/8.7kv3*185高压铜电缆参考质量为6426kg/km=12.8斤/米。
3×1851×95的电缆一米纯铜有多重3X185加1X95的电缆1m出铜:5.785kg面积和3x185十1X95=555+95mm^2=6.5cm^21m重量=6.5*100*8.9=5785g用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。
3ⅹ185+1电缆一米多少钱怎么算电缆的价格与其具体型号,厂家品牌,需求量,交货距离,交货时间,付款方式,税费等有关。
3*185+1铝电缆50米能带多少电流多少千瓦1公里3*185铝芯电缆能带204千瓦查电线电流对照表,3*185平方的铝线明线敷设安全载流约365A。
3*185+1*95铜芯电缆一米理论重量是多少计算很简单的,就是截面积x芯数x铜的密度,算出来铜的重量单位是克3×1851×95的铜芯电缆一米的含铜量就是(3*185+18.9=5785克。
3x185加1x95屏蔽电缆多粗0.6/1kV3芯185平方+1芯95平方交联聚乙烯绝缘电缆,其中单根185平方电缆的铜芯直径为16.20mm左右,单根95平方电缆的铜芯直径为11.60mm左右。
3乘185加1乘95的铝电缆每米多重3×185+1×95的电缆一米是6GK左右。
电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。
3*185电缆能带多少千瓦如果是3*185+1*95的铜电缆,它的载流系数为2。
也就是每平方毫米能通过的安全电流为2A。
那么,它每相可承载的电流约为185*2=370A左右。
3*185高压铜电缆一米多少斤3*185高压铜电缆一米约12.8斤左右,电工手册中的6/8.7kV3*185高压铜电缆参考质量为6426kg/km=12.8斤/米。
电缆3X185+1X120代表什么意思一根电缆有四股,其中三股是185平方,数字表示3*185;另一股是120平,数字表示1*120。
一根电缆有四股,其中三股是185平方,数字表示3*185。
3x185铜芯电缆多少铜你好朋友,这个就是截面积x芯数x铜的密度,算出来铜的重量单位是克。
3×1851×95的铜芯电缆一米的含铜量就是(3*185+18.9=5785克,即5.785千克/米。
3Ⅹ185电缆1米毛重多少斤应该是3*185+1*95的电缆3*185+1*95铜芯电缆一米含铜量是(3*185+18.9=650*8.9=5785高绞机克=5.785千克当然这个是理论数据,实际重量会略偏少。
3*185+1*95的铝蕊电缆的载流量是多少这里指的是3根185mm的铝芯电缆的承载电流,计算步骤为:环境温度为30度,空气中敷设载流量为286A,P=√3×Un×I×cosφ=1.732×0.38×286×0.8=150KW。
电缆线3x185十1x95是什么意思四芯线,其中3芯的截面积是185平方毫米,另一芯的截面积是95平方毫米。
四芯线,其中3芯的截面积是185平方毫米,另一芯的截面积是95平方毫米。
3x185电缆和1x185电缆3X185+1X95即红绿黄三根185火线加一根95蓝色零线,用于三相四线制场合。
3*185+1*120铜芯电缆负载多少安YJV-0.6/1KV1(3*185+1*电缆长期连续负荷载流量;在空气中明敷(环境温度40°C),415A;直埋敷设(环境温度20°C),304A。
185平方3合1电缆最多能带多少千瓦铜185平方3合1电缆可为170千瓦的动力送电或带动225千瓦纯电阻负载(电热类)。
要是铝185平方3合1电缆可为130千瓦的动力送电或带动170纯电阻负载。
3*185+1铝缆含铝量多少多少铝的算法是芯截面乘以芯数乘以铝的密度(2.7克/cm算出来的重量是克即一米3*185+1*95mm2含铝量(3*185+12.7=1755克=1.755公斤。
3x185的电缆每相承受多少千瓦如果是3*185+1*95的铜电缆,每相可承载的电流约为185*2=370A左右。
3*185铜电缆一米多钱三号185铜电缆一米多少钱?一米大约需要十多元钱现在这货的价格是不一样的,根据产品的质量,规则,产地等等都是有区别的,一样的产品,有的地方卖的是出厂价。
3?185低压铜芯电缆载流量多少看具体的电缆型号,如YJV-0.6/1KV-3*185的铜芯电缆,载流量约为405AVV-0.6/1KV-3*185的铜芯电缆。
YJV-3×185+1×95电缆应该穿多大的管?其他的电缆呢都穿多大的管在实际工程中,YJV-3×185+1×95电缆直通应该穿s-100管,一个弯应该穿s-125管,二个弯应该穿s-150管.在实际工程中,YJV-3×185+1×95电缆直通应该穿s-100管。