常用拖拽橡套动力电缆常见故障及排查方法煤矿电缆故障如何查找与处理煤矿电缆常见的电缆故障有漏电、短路两种。
漏电的查找有以下方法:目测查找,找出电缆有外伤的地方。
井下动力电缆频繁跳电是什么原因电缆相间短路故障相间短路故障,是电缆常见故障之一。
其原因主要有以下几点:制作铠装电缆接头时,工艺不符合要求,三岔口处的绝缘受到损伤。
井下电缆故障点查找经典方法直接判断首先应确定哪条电缆出了故障。
如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。
矿井井下常见的电缆故障及预防措施有哪些求解(电缆吊挂位置过低,电车头或矿车掉道时将电缆碰撞坏;电缆吊挂过高,巷道顶板来劲时,由于支架变形将电缆挤坏。
电缆出现故障怎样检测电缆故障呢(当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100千欧时,为低电阻接地或短路故障。
电缆故障查找方法及精确定位(声测高速绞线机法:它是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波。
常用电缆故障检测方法有哪些?要检测电缆的相间、对地绝缘阻值,必须先将路灯负荷切断,然后选取中间点断开,用兆欧表和万用表逐相进行相间、对地绝缘测试。
电缆常见的故障有哪些如果发生电缆头漏油,使绝缘性能下降或中间接头接断时,一般采用降压或报废;如果发生中间接头和终端接头接地、断线造成故障时可把原电缆头切断,重新封端。
煤矿井下电缆常见的故障是什么掘进机电机绕组有匝间短路现象或电机返修回后三相绕组匝数不同一般三相电流相差10%以内可以无视超过10%建议停机送修。
电缆对地短路怎么排查电缆有接头的地方,是电缆短路故障的多发点,查找的时候,主要以电缆接头处作为主要查找对象。
橡套电缆表面出现电压是怎么回事橡套电缆表面出现电压,可能是因为橡套电缆表面的绝缘层破损了,所以出现电压。
橡套电缆表面出现电压,可能是因为橡套电缆表面的绝缘层破损了,所以出现电压。
电缆故障应对措施及探测方法针对矿区电网近期出现的多起电缆故障,电气试验室根据工区领导的要求,及时研究电.导致电缆发生故障的原因是多方面的。
常用电缆漏电最好的处理办法短路了没啥事,整根电笔,测测这个灯的开关下口有没有电,没有电上去用电工胶布好好包包。
再把漏水的地方处理下。
记住测测电,确定没电了在上手。
电缆故障有多少种分类具体而言,按照目前电缆故障点绝缘电阻情况以及电缆故障检测技术可以把目前常见的电缆故障分为以下三大类:一是低阻故障。
电缆中间短路故障点怎么查找电缆中间短路故障点如何查找?一般来说,电缆出现短路故障时,空开是合不上闸的,不仅会造成小范围的停电故障,如果处理不好,有时还有可能扩大故障范围。
电缆故障的分析与探测定位处理如何快速、准确地确定故障点位置和判断出故障类型已成为电力电缆使用和运行过程.一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的缺陷。
电线电缆常见故障有哪些电缆常见故障有短路性故障(指有相间短路,主要是在制造过程中留下的隐患)。
造成电缆故障的原因有哪些导致电力电缆产生故障的原因:机械损伤。
由于城乡建设管理不严,施工不善等引起的故障,约占电缆事故的5%。
铅包疲劳、龟裂、胀裂。
电力电缆故障分析原因有哪些绝缘老化变质。
电力电缆绝缘要受到伴随电作用带来的热、化学及机械作用,从而使绝缘介质发生物理及化学变化,使介质的绝缘水平下降。
绝缘受潮。
光缆牵引机常见故障及解决方法距离判断当机房判定故障是光缆线路故障时,线路维护部门应尽快在机房对故障光缆线路进行测试,用OTDR测试判定线路故障点的位置。
电缆故障性质的类型有哪几种,怎么判定电缆的故障性质开路故障,断线故障,划分为高阻故障和低阻故障两大类,也就是说要么击穿没有对地,要么直接熔断对地。
矿物电缆短路怎么处理矿物电缆短路大部分是由受潮引起的,如果还没有击穿或者毁坏的情况下,可以尝试再次利用;如果是受潮需要用喷灯对受潮段进行由内向外的烘烤,需要排除受潮水气。
电缆是怎么损坏的啊出现损伤的原因:一个是外力损伤。
比如:电线电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤。
井下大巷电缆负荷性排查如何做电缆选用的检査(电缆实际敷设地点的水平差是否与电缆规定的允许敷设水平差相适应。
(采区工作面电源电缆油浸纸绝缘是否达到要求。
电缆在地底下拉不动解决方法电缆地底下拉不动解决方法如下:第一种,使用光缆牵引机,光缆牵引机可以有效的解决光缆过程拉不动的情况,但使用机器前提是管道是完好的,通过率比较好。
煤矿井下电工常见的故障煤矿井下电工常见故障那是太多了,主要有主线路上的,电缆由外力撞击被直接撞断造成整个井下大面积停电。
10kv电缆终端头故障原因分析端头击穿。
主要的原因是绝缘强度降低及受外力的损伤,归纳起来大致有以下几种原因:(由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入。
myjv常用电缆参数MYJV高压常用电力电缆8.7/15KV-3*120(国标)MYJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤常用电力电缆用途:矿井中电能传输线路。
电缆接头检查周期标准电缆在敷设前要做检查性试验,除按设计要求检查电缆的型号、规格外,还要用摇表检查一下绝缘情况,合格后才准进行施工。
地埋电缆故障排除口诀1首先将电缆的首端尾端断开,线芯之间绝缘并悬空,用兆欧表测量相间线芯的阻值,依次逐个测试,阻值显示无穷大1就是好的线芯,达不到的就是击穿的线芯。
电缆绝缘故障具体指什么故障指电缆的绝缘强度降低(原因多方面),或绝缘长期受电场作用已极化。
指电缆的绝缘强度降低(原因多方面),或绝缘长期受电场作用已极化。
你好!常用铠装电缆和橡套电缆连接问题,请教了2017版《煤矿安全规程》第四百六十八条:电缆的连接应当符合下列要求:电缆与电气设备连接时。
地埋电缆故障如何查找?前地埋电缆故障的查找般要经过诊断、故障测距、精确定点3个步骤。
?先要通对地埋电缆故障进?电缆绝缘阻测试,初步判断出电缆故障的性质。
矿山地表需要用阻燃电缆吗矿山地面使用电缆时,如果具有可能出现火灾的危险,则最好使用阻燃电缆。
阻燃电缆有独特的特性,可以抵御高温的热量,抑制电压故障所产生的火花。
电缆浸水耐压试验规范交流浸水耐压试验要求根据《煤矿井下安装、运行、维修、管理工作细则》和《煤矿电气试验规程》规定,检修后的橡套电缆必须进行浸水耐压试验。
电力电缆故障的主要原因都有哪些超载外伤电缆本身缺陷。
电缆带电抖动什么原因是动力电还是民用电,用两种说法,一般只有民用电或是动力电上挂了照明线路(或是动力线上挂其它220v线路)才会出现,和电缆应该没有多大关系。
煤矿井下各类电缆怎么区分常用电缆的系列产品编号。
第二部分:应用应用特点编号,体现电缆线所应用的场所,C:采煤机用,D,超低温自然环境用.允差截面企业为平方毫米(mm。