100千瓦用多粗的电缆用电量100千瓦要多粗电缆100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。
100千瓦用多大的电缆线100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。
请问100千瓦需要多少平方的电缆功率100千瓦用95平方铜电缆。
100千瓦要多大电缆根据电线电缆安全载流量表可得知,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,因此100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。
100千瓦用多少平方电缆线100千瓦要用95平方的线。
这个功率的设备,都是三相供电了,根据1个千瓦两个电流进行估算是200个电流。
求解100kw用多大的电缆100KW需要用35平方的铜电缆,380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三相电源供电。
100kw多少平方电线100KW设备需要用95平方毫米的电线。
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=,电机每千瓦2A(COS&=0.N=0.,计算出电流后再选导线。
100kw用电负荷用多大的电缆线如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。
这个要看实际设备,暂载率等。
三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW就是200A,载流量10下5。
100kw用多大铜缆100kw用需要25平方的电缆线。
(计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.。
100kw需要多少平方电缆100千瓦如果是照明75平方的铜电缆就行。
如果是电动机就要考虑电动机起动时的电流,那最好选95平方的铜芯电缆了。
100千瓦如果是照明75平方的铜电缆就行。
哪个能告诉我100千瓦用多大电缆三相100千瓦估算有190多安,如果是220伏的100KW约等454安,如果是三相得用铜绝缘线50平方的,铝线用70的就可以,如果是220伏的铜线得用,150平方的。
100千瓦供电要用多平方电缆线用70平方以上的线。
如果是电动机,选用120平方铜芯电缆线,如果是照明,用70或95平方铜芯电缆线就可以。
100千瓦用多大电缆100千瓦用95平方毫米的铜芯导线电缆100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A。
100千瓦要配多大的电线和空开100千瓦需要3x70平方的三芯铜电缆和200A空开。
100千瓦要多大电缆100KW要是全都是三相的话估算250A95的电缆穿管的话最大载荷192A120以上的的线比较保险。
100K瓦用多大电缆功率100千瓦用95平方铜电缆。
计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.=178A(按三相市电计算,功率因数取0.。
100个千瓦应该用多少平方95平方。
一般按规矩来都是多大功率的电机用多粗的电缆,100千瓦电机用95平方的电缆,如果星三角启动可以用两根50平方的电缆.如果是照明使用。
100千瓦负荷架空线路选用多大线径100千瓦负荷架空线路选用95平方的线径根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.=178A通过电缆安全载流量表。
100kw束丝机需要配多少平方的线100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A。
谁知道100千瓦用多少平电线电缆这要看负荷性质,如果是电动机,那得选用120平方铜芯电缆线,如果是照明,用70或95平方铜芯电缆线就可以了。
100kw需要多大电缆知道的大神说下三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。
请问100千瓦需要多大电缆100A的单相空开可以承受22000W的电器功率,但所使用的电源线规格应与空开的容量相匹配才行,否则电源线太细,也会导致电源线的烧毁。
100千瓦多大电缆100千瓦95平方毫米的铜芯导线电缆100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。
100KW用多大的电缆线100KW用90平方的电缆线。
根据下面的电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求。
100个千瓦用多大电缆100千瓦用多大电缆100千瓦应该使用多大的电缆,一般都需要根据负荷性质来进行决定,假如是电动机的话,那么就应该使用120平的铜芯电缆,假如是照明的话。
哪个能告诉我100kw用多大电缆100KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
100kw需要多大电缆100千瓦应该使用多大的电缆,一般都需要根据负荷性质来进行决定,假如是电动机的话,那么就应该使用120平的铜芯电缆,假如是照明的话。
100kw多少平方线如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆线,这样子才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。
100千瓦用多大电线比较合适100kw用电器电流在150A左右,应用35平方的铜芯线。
电表没那么大的。
需要经电流互感器才行。
100千瓦用电要用多大电缆线线路或负载的额定功率为100千瓦,其额定电压通常为三相380伏的感性负载其额定电流值为200安培,该负载的应选用线径为120平方三相铜线即可等。
100千瓦要用要用多大电缆100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ计算出电器设备的电流,一般三相电电压为380v,cosφ为0.85。
100千瓦的三相电机用多粗的电缆,怎样算根据三相电功率计算公式P=I×U×1.732×cosΦ,计算得,70平方铜芯线可承受最大负荷P=195×380×1.732×0.85=109KW。