160a用多大的电缆160a空开用多大电缆160a电流需要用70mm2电缆。
220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安。
380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安。
请问160A该用多少平方线你说的16A吧?如果160A就不能用电线了。
三相160a需要多大电缆160a三相使用多大电缆跟使用距离有很大关系。
距离在200米以内,铝芯电缆使用3*95,铜芯电缆使用3*50。
距离在200米以上,铝芯电缆使用3*120,铜芯电缆使用3*70。
160a控制箱配多少平方线160a控制箱配70平方线。
建议采用截面是七十平方毫米的铝芯电缆,铝芯电缆的额定载流量大约是二百一十安培,完全满足一百六十安培负荷的需要。
160a断路器用多大电缆160A断路器配铜线50电缆,铝线70电缆。
160安空开配多大线这个须看具体的长度而定,下面是参考距离:1几米的距离,25mm2。
2五十米以下的距离,35mm2。
3百米左右的距离,50mm2。
160a空开用多少平方线160安的空气束丝机开关建议用35平方毫米或50平方毫米的电缆。
160a直流电流用多少平方的线160a直流电流用50平方的线160a直流电流,距离在200米以内,铝芯电缆使用3*95,铜芯电缆使用3*50160a直流电流,距离在200米以上,铝芯电缆使用3*120。
160a电流多大电缆这个根据长度来算的,1几米的距离,25mm2。
2五十米以下的距离,35mm2。
3百米左右的距离,50mm2。
4几百米的距离,70mm2以上。
160a电流用多大电缆比较适宜这个根据长度来算的,几米的距离,25mm2。
2五十米以下的距离,35mm2。
3百米左右的距离,50mm2。
4几百米的距离,70mm2以上。
160A电流要多少平方的线才能承受的起用50平方毫米以上的BV铜心绝缘电源线,与长度没有多大关系。
160安电流用多大电缆回路(负载)额定电流为160安培选用电缆的额定载流量应该等于大于回路的额定电流值(160安培),根据以上所述应选线径为70平方铜芯线。
160安空开多大电缆160A的空气开关应该配70的铜芯电缆。
当然这个也和你的电缆使用环境有关,如果环境比较热,可能就得使用95平方的电缆,反之你的运行环境通风良好。
电机电流160A用多大的电缆不请自来。
一般没有80kW这个级别,要么是75kW要么是90kW。
还是按照你的80kW给你答复吧,这个电动机应该是380V电动机,电流大约是150-160A。
160a的三相空开需要配多大平方的线160a三相总开关配120平方毫米的线,160a三相五线总开关,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是270.11A,用120平方毫米的铜芯电线。
380V异步电机额定电流160A,用星三角启动,电源线需要几平方?接触器选什么型号380V异步电机额定电流160A,用星三角启动,电源线选用3*50+1*25铜芯电缆。
电线选用25铜芯线是正确的,因为用四芯电缆不行。
需要六根电线。
160断路器用多大电缆电线不是根据空开大小来选择的,应该是空开要根据负载电流和电线的大小来选择,160A的断路器,匹配的电缆是25平方铜线三相。
三相四线160安电流需要配多大电缆160a三相使用多大电缆简述如下:距离在200米以内,铝芯电缆使用3*95,铜芯电缆使用3*50。
距离在200米以上,铝芯电缆使用3*120,铜芯电缆使用3*70。
三相160a空开用多大电缆160a电流需要用70平方电缆。
动力电缆的配置是由负荷来决定的。
配电线路线缆的长期载流量不能小于其保护的1.25倍。
160a空开配50电缆能多少千瓦16o安空开配50平方铜电缆,这个空开与电缆配合是合理的,电缆载流量大于开关,如果超负荷空气开关就保护了(切断电源),如果按每干瓦2安计算,160A可以用80kw。
16OA断路器用多少平方线国标16平方单芯铜电缆在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为105~110A,因此可以选用100A的断路器。
25平方的电缆能配160a空开吗25平方电线用160A空开会断零线,不能有点大,25平方毫米的铜芯电缆,要用120A的空气开关。
一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-28A。